staging.inyokaproject.org

USV/NUT

Status: Gelöst | Ubuntu-Version: Nicht spezifiziert
Antworten |
Dieses Thema ist die Diskussion des Artikels USV/NUT.

muemmelmasse

(Themenstarter)
Avatar von muemmelmasse

Anmeldungsdatum:
5. Dezember 2007

Beiträge: 30

ok könnte man machen, ist vieleicht auch besser der übersicht halber

aasche

Anmeldungsdatum:
30. Januar 2006

Beiträge: 14259

ist vieleicht auch besser der übersicht halber

Meine Rede ☺

Dann werde ich mal Baustelle/Apcupsd einrichten und Baustelle/USV als Uebersichtsseite gestalten. Spaeter koennte man auch noch ueberlegen, ob folgende Gliederung mehr Sinn macht:

Das muesste aber jemand aus dem Wiki-Team erledigen.

noisefloor Team-Icon

Anmeldungsdatum:
6. Juni 2006

Beiträge: 29567

Hallo,

die Namen der Artikel können wir naher beim Verschieben ins Wiki einrichten, wie wir (ihr 😉 ) wollen.

Zu NUT bzw. den Benutzern: ok, ich habe den Scrollbalken des Fensters übersehen... 😳

Ich verstehe das richtig, dass wenn alle drei Artikel zur USV auf einmal ins Wiki sollen?

Gruß, noisefloor

aasche

Anmeldungsdatum:
30. Januar 2006

Beiträge: 14259

Ich verstehe das richtig, dass wenn alle drei Artikel zur USV auf einmal ins Wiki sollen?

Die Uebersichtsseite ist IMHO soweit fertig, NUT vermutlich auch - fehlt nur Apcupsd. Soweit ich mich erinnere, war die Konfiguration fuer einen Standalone-PC nicht allzu komplex. Ich denke, in ein paar Tagen bzw. im Laufe der kommenden Woche waere das machbar.

muemmelmasse

(Themenstarter)
Avatar von muemmelmasse

Anmeldungsdatum:
5. Dezember 2007

Beiträge: 30

hi die ho

die Übersicht gefällt mir bis jetzt

noisefloor schrieb:

Zu NUT bzw. den Benutzern: ok, ich habe den Scrollbalken des Fensters übersehen... 😳

kann passieren ☺

aasche

Anmeldungsdatum:
30. Januar 2006

Beiträge: 14259

fehlt nur Apcupsd. Soweit ich mich erinnere, war die Konfiguration fuer einen Standalone-PC nicht allzu komplex. Ich denke, in ein paar Tagen bzw. im Laufe der kommenden Woche waere das machbar.

done.

@muemmelmasse:

die Übersicht gefällt mir bis jetzt

Gut waeren noch ein oder zwei Saetze zur Kapazitaet einer USV (Stichwort: VA). Leider habe ich von Elektrik zu wenig Ahnung, dass ich dazu etwas sagen koennte. Ausserdem waere ein weiterer Satz sinnvoll, dass die Batterien/Akkus einer USV regelmaessig gewechselt werden müssen, damit es im Ernstfall nicht zu unvorhergesehenen Ereignissen kommt (Batterien/Akkus altern und verlieren damit an Kapazitaet).

edit: ich habe einen (kommerziellen) Link aufgenommen, der obigen Fragen klaert. Also auch hier: done.

aasche

Anmeldungsdatum:
30. Januar 2006

Beiträge: 14259

@muemmelmasse:

Als nächstes sagt man dem Monitor, was er sich anschauen soll:

MONITOR apc@localhost 1 upsmaster upsmaster master

Dies sagt dem Monitor, dass die USV apc am lokalen Rechner (wobei mind. 1 USV vorhanden sein muss) mit den Benutzer upsmon und dem Passwort upsmon abgefragt wird.

Diesen Abschnitt verstehe ich nicht.

aasche

Anmeldungsdatum:
30. Januar 2006

Beiträge: 14259

@muemmelmasse:

Kommt noch ein Antwort?

muemmelmasse

(Themenstarter)
Avatar von muemmelmasse

Anmeldungsdatum:
5. Dezember 2007

Beiträge: 30

aasche schrieb:

@muemmelmasse:

Als nächstes sagt man dem Monitor, was er sich anschauen soll:

MONITOR apc@localhost 1 upsmaster upsmaster master

Dies sagt dem Monitor, dass die USV apc am lokalen Rechner (wobei mind. 1 USV vorhanden sein muss) mit den Benutzer upsmon und dem Passwort upsmon abgefragt wird.

Diesen Abschnitt verstehe ich nicht.

sorry wegen der verspäteten Antwort war krank Daheim

der UPS Monitor überwacht die USV mit dem Namen APC am Rechner LOCALHOST

die Zahl ist nur anders wenn man z.B. eine 2te USV angeschlossen hat (sozusagen die Festgelegten Prioritäten)

aasche

Anmeldungsdatum:
30. Januar 2006

Beiträge: 14259

die Zahl ist nur anders wenn man z.B. eine 2te USV angeschlossen hat (sozusagen die Festgelegten Prioritäten)

Es ging mir auch nicht um die Zahl, sondern um die Angaben zu upsmaster vs. upsmon... hoert sich irgendwie falsch an.

muemmelmasse

(Themenstarter)
Avatar von muemmelmasse

Anmeldungsdatum:
5. Dezember 2007

Beiträge: 30

upsmaster ist in diesem Fall der Admin für die USV (siehe Benutzer)

upsmon der Dienst

mfg muemmel

aasche

Anmeldungsdatum:
30. Januar 2006

Beiträge: 14259

Verstehe ich immer noch nicht - und das wird vermutlich zukuenftigen Nutzern des Artikels genauso gehen. Die Zeile

MONITOR apc@localhost 1 upsmaster upsmaster master

ist prinzipiell bis zur 1 klar, aber wieso heisst im erlaeuternden Text dazu

...mit den Benutzer upsmon und dem Passwort upsmon abgefragt wird.

Nirgendwo im Text gibt es einen Hinweis auf einen Benutzer upsmon... Meinst Du vielleicht

...mit dem Benutzer für den Dienst '''upsmon'''...

Unabhaengig davon verwendest Du als Beispiel eine identische Bezeichnung fuer den Benutzernamen und das Kennwort - macht die Sache nur unuebersichtlich. xxxx oder **** als Passwort waere IMHO besser.

aasche

Anmeldungsdatum:
30. Januar 2006

Beiträge: 14259

aasche schrieb:

Dann werde ich mal Baustelle/Apcupsd einrichten und Baustelle/USV als Uebersichtsseite gestalten. Spaeter koennte man auch noch ueberlegen, ob folgende Gliederung mehr Sinn macht:

Das muesste aber jemand aus dem Wiki-Team erledigen.

Die Artikel sind fertig - bis das Problem mit der Zeile "MONITOR...". Das muesste der Veroeffentlichung aber nicht im Weg stehen. Wenn moeglich, bitte Apcupsd und NUT als Unterseiten von USV verlinken (s.o.).

noisefloor Team-Icon

Anmeldungsdatum:
6. Juni 2006

Beiträge: 29567

Hallo,

ok. Wenn sich über die Feiertage keiner mehr dazu meldet können wir IMHO verschieben.

Gruß, noisefloor

aasche

Anmeldungsdatum:
30. Januar 2006

Beiträge: 14259